回复:西门子HMI运行中报application error( fatal error) , 通信中断。求助!

已锁定

雪樱飘逸

  • 帖子

    127
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2006-02-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-06-24 20:12:20

4楼

屏是KTP1000 精简PN,而且还是一代屏,系统是Linux的。具体的现象是断电放置一段时间后再上电,系统自检时会识别出MAC,这时可进入应用画面,触摸,显示都正常,网口指示灯闪烁几下然后没动静也无法通信。断电再重启,这时会发现MAC都变成了04-04-04-04-04-04,

然后报致命错误。这应该是KTP1000 BASIC PN屏的通病。这屏已使用7年多,正常生产过程中忽然报错。这屏唯有一个PN口,想用PC连上屏重装已不可能。拆解主板看了下,是多层板,网口集成在主板上。等会恢复出厂设置看看系统是否能识别出正确的MAC。大概率硬件出问题了。