有下面情况产生:
● 一个在内部使用了定时器或计数器的子程序,在同一时刻被调用了多次
● 相同编号的定时器或计数器被多个子程序使用,且同一时刻这些子程序有两个或者以上被调用
则定时器或者计数器资源会因重叠使用而相互影响,造成程序逻辑等方面的错误。