Sina_Speed 控制 G120,停止操作是用 047E 还是设置速度为 0 呢?

已锁定

Livid

  • 帖子

    154
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2022-09-06

白金 白金 如何晋级?

Sina_Speed 控制 G120,停止操作是用 047E 还是设置速度为 0 呢?

4266

6

2023-06-26 09:16:34

大家好,现在用 G120 控制电机水平来回移动。动作流程较简单:


1、正常移动速度给 1000

2、触碰“减速”接近开关,速度给 300

3、触碰“停止”接近开关(不是左右限位!),电机停止。


对于“停止”操作,是设置速度为 0,还是 ConfigAxis 状态字给 16#047E 呢?


我的困惑是:ConfigAxis 状态字如果给 16#047E 会导致 Sina_Speed 块右侧的 Lockout 和 Error = 1。


而我又将 Lockout 和 Error = 1,关联了三色灯的红灯导通。


但这又是正常的触碰“停止”接近开关,电机停止,不是碰到了左右限位,不需要亮红灯。


怎么做才好呢?

Sina_Speed 控制 G120,停止操作是用 047E 还是设置速度为 0 呢? 已锁定