回复:Sina_Speed 控制 G120,停止操作是用 047E 还是设置速度为 0 呢?

已锁定

S_automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1165
  • 精华

    17
  • 被关注

    340

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-26 10:19:48

3楼

停止一定要先将停止指令 047E写进去,同时将速度设置为0更,停止后速度不设置为0也没关系。但是建议不要用速度写0的方式来替代停止命令,不然这个后患很大。

虽然速度设为0变频器是没有输出,这是变频器内部根据速度来判断是否输出多大转速,如果一点修改速度变频器就会立即输出,就会很不安全。