同时调用两个 FB 块,会不会出现“双线圈”问题?

已锁定

Livid

  • 帖子

    154
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠士

注册时间:2022-09-06

普通 普通 如何晋级?

同时调用两个 FB 块,会不会出现“双线圈”问题?

4885

22

2023-06-26 10:24:57

昨晚躺在床上想到这个问题。


1、FB100 中有 Q0.1 线圈

2、FB200 中也有 Q0.1 线圈

3、在 OB1 中同时调用了 FB100 和 FB200


有没有可能出现“双线圈”问题?如果没有,为什么,是什么机理阻止了“双线圈”问题?

同时调用两个 FB 块,会不会出现“双线圈”问题? 已锁定