背景情况如下:公司是个设备集成商。使用 200Smart与 西门子触摸屏,与台达伺服控制器,台达伺服马达来生产电气设备。
问题描述:
客户反应,有一台机器出现故障,在西门子触摸屏上出现某报警提示。
此报警是检测刀带是否断开,一旦刀带断开,该接近开关动作, 200Smart的I1.3输入从0变为1,触发警报。
最开始,让客户将I1.3的输入传感器拆下,不用。
该报警提示,也消失了。
使用大概半个月,该客户又反应出现某报警提示。让他做了一下操作,但无法消除报警。
让他将该200Smart与 西门子触摸屏,一同寄来公司。
检查发现,200Smart的该输入点正常工作,没有发现异常。输入公共端接24VDC,该输入点连接0VDC,则200Smart的该输入点,有动作 ;该输入点断开连接0VDC,则200Smart的该输入点,有变化。
临时对策,将该报警用 SM0.0 屏蔽掉.
后来思考,可能是电磁干扰。该电箱内有一个伺服控制器.现场什么情况,也不清楚。
??各位有什么高见 ?