回复:Sina_Speed 控制 G120,停止操作是用 047E 还是设置速度为 0 呢?

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23142
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-26 11:28:02

4楼

两者完全不同:

控制字1的后三位,分别是OFF3(位2);OFF2(位1);ON/OFF1(位0)

停止047E是OFF1:收到命令后,按设置的主斜坡,减速到零,然后切断IGBT输出;电机轴自由状态(STO)

停止047A是OFF3:收到命令后,按设置的快速停车,减速到零,然后切断IGBT输出;电机轴自由状态(STO)

停止047C是OFF2;收到命令后,立即切断IGBT输出;电机轴自由状态(STO)

以上三种,再次启动,会先给出励磁,然后再运转升速。


若控制字保持047F(运转)而控制字2(设定值)给出0;收到命令后,按设置的主斜坡,减速到零。变频器给出励磁(直流)电流。不会切断IGBT输出。

当收到新的设定值时,将立即按主斜坡升速。

优点:响应快。

缺点:不能长时间在此状态;永磁同步电机、异步电机没散热风。电机过热、温升很快。