两者完全不同:
控制字1的后三位,分别是OFF3(位2);OFF2(位1);ON/OFF1(位0)
停止047E是OFF1:收到命令后,按设置的主斜坡,减速到零,然后切断IGBT输出;电机轴自由状态(STO)
停止047A是OFF3:收到命令后,按设置的快速停车,减速到零,然后切断IGBT输出;电机轴自由状态(STO)
停止047C是OFF2;收到命令后,立即切断IGBT输出;电机轴自由状态(STO)
以上三种,再次启动,会先给出励磁,然后再运转升速。
若控制字保持047F(运转)而控制字2(设定值)给出0;收到命令后,按设置的主斜坡,减速到零。变频器给出励磁(直流)电流。不会切断IGBT输出。
当收到新的设定值时,将立即按主斜坡升速。
优点:响应快。
缺点:不能长时间在此状态;永磁同步电机、异步电机没散热风。电机过热、温升很快。