恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-06-26 13:48:30
7楼
1、光电开关的线路单独走线。
2、伺服驱动器和电机之间用一根地线连接,并接地。
3、PLC电源要加滤波。
4、光电开关电源必须用一线品牌的,是否好电源里面的器件一看便知。
5、柜内控制部分电源的布线要远离伺服电源。
6、指示灯、报警器、其他开关器件的电源尽量不要取在隔离电源之后。
这六点好。
恐怕要补救。
3、PLC电源要加滤波。
原来的电气原理图中没有滤波器。PLC电源是24VDC
4. 开关电源通常都 选 Mean Well 明纬
5、柜内控制部分电源的布线,要远离伺服的电源。
这个比较麻烦些,柜子那么小。相互干扰正常。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主