以下是引用高山孤影在2023-06-26 13:38:06的发言 >6楼

1、光电开关的线路单独走线。

2、伺服驱动器和电机之间用一根地线连接,并接地。

3、PLC电源要加滤波。

4、光电开关电源必须用一线品牌的,是否好电源里面的器件一看便知。

5、柜内控制部分电源的布线要远离伺服电源。

6、指示灯、报警器、其他开关器件的电源尽量不要取在隔离电源之后。

这六点好。

恐怕要补救。

3、PLC电源要加滤波。

     原来的电气原理图中没有滤波器。PLC电源是24VDC

4.   开关电源通常都 选 Mean Well 明纬

5、柜内控制部分电源的布线,要远离伺服的电源。 

     这个比较麻烦些,柜子那么小。相互干扰正常。