签到有奖
消息提醒
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:至圣
注册时间:2012-03-03
钻石 如何晋级?
发布于 2023-06-26 15:16:38
13楼
伺服驱动器和电机之间用一根地线连接,并接地。
真没有见那么接地线。
通常,接线如下:
a.伺服驱动器接一根,接到电柜机箱外壳上。
b.伺服马达外壳接一根,接地。
你能方便发个照片?
引用6楼详细内容:
1、光电开关的线路单独走线。
2、伺服驱动器和电机之间用一根地线连接,并接地。
3、PLC电源要加滤波。
4、光电开关电源必须用一线品牌的,是否好电源里面的器件一看便知。
5、柜内控制部分电源的布线要远离伺服电源。
6、指示灯、报警器、其他开关器件的电源尽量不要取在隔离电源之后。
你们用的驱动器到电机的线没有地线吗?
请填写推广理由:
【投稿中】2026论坛驱动竞赛火热开启中!参赛100%有奖!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有9388条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!