回复:200Smart电控箱的莫名故障

已锁定

stupidbadu21

  • 帖子

    167
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2021-08-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-06-26 15:40:53

15楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2023-06-26 15:16:38的发言 >13楼

你们用的驱动器到电机的线没有地线吗?

以下是引用stupidbadu21在2023-06-26 13:55:14的发言 >8楼:伺服驱动器和电机之...

引用8楼详细内容:

伺服驱动器和电机之间用一根地线连接,并接地。

 真没有见那么接地线。


通常,接线如下:

a.伺服驱动器接一根,接到电柜机箱外壳上。

b.伺服马达外壳接一根,接地。


你能方便发个照片?

以下是引用高山孤影在2023-06-26 13:38:06的发言 >6楼:1、光电开关的线路...

引用6楼详细内容:

1、光电开关的线路单独走线。

2、伺服驱动器和电机之间用一根地线连接,并接地。

3、PLC电源要加滤波。

4、光电开关电源必须用一线品牌的,是否好电源里面的器件一看便知。

5、柜内控制部分电源的布线要远离伺服电源。

6、指示灯、报警器、其他开关器件的电源尽量不要取在隔离电源之后。

从图纸,从现场拍的视频看,是有一根PE线,连接电机与伺服驱动。

请问,是不是要确认,接在伺服驱动的PE线,能否与电机外壳导通?


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9020条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。