15楼
你们用的驱动器到电机的线没有地线吗?
引用8楼详细内容:
伺服驱动器和电机之间用一根地线连接,并接地。
真没有见那么接地线。
通常,接线如下:
a.伺服驱动器接一根,接到电柜机箱外壳上。
b.伺服马达外壳接一根,接地。
你能方便发个照片?
引用6楼详细内容:
1、光电开关的线路单独走线。
2、伺服驱动器和电机之间用一根地线连接,并接地。
3、PLC电源要加滤波。
4、光电开关电源必须用一线品牌的,是否好电源里面的器件一看便知。
5、柜内控制部分电源的布线要远离伺服电源。
6、指示灯、报警器、其他开关器件的电源尽量不要取在隔离电源之后。
从图纸,从现场拍的视频看,是有一根PE线,连接电机与伺服驱动。
请问,是不是要确认,接在伺服驱动的PE线,能否与电机外壳导通?