请教一下,有一个旧项目改造,原先的445kw的异步电机要换成300kw的同步电机;在线看了一下变频器的组态,整流是SLM模块6SL3330-6TE41-1AAx,500KW,600V;逆变模块的型号是6SL3320-1TE38-4AAx,840A,450KW;编码器模块是SMC30:6SL3055-0AA00-5Cxx。请问这个SLM整流的变频器可以带HTL编码器信号的同步电机吗?如果可以的话,变频器每次运行前需要找电机的相位角吗?最后,SLM模块的整流单元可以设置直流母线的电压吗
我以前用过爱默生的M700变频器控制一款同步电机,电机带的正余弦编码器;每次电机运行前需要先启用short once相检测,让变频器找到电机的相位角,然后才能运行电机;否则电机一旦运行,就有很大的可能性飞车,直接转到5000多转,然后变频器报错。不知道西门子的变频器会不会也是这样