回复:伺服驱动器反馈差分信号接入1200plc

已锁定

太阳神2009

  • 帖子

    2239
  • 精华

    63
  • 被关注

    297

论坛等级:至圣

注册时间:2009-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-27 00:36:13

14楼

展开查看
以下是引用201408在2023-05-28 18:00:21的发言 >13楼

太阳神:

   请问编程是按照高速计数器组图吗?组态的时候选择 AB计数器,
计数值就还是访问HSC_1 对应的地址 ID1000 吗?

以下是引用太阳神2009在2023-05-25 23:29:45的发言 >10楼:S7-1200 CPU 中...

引用10楼详细内容:

S7-1200 CPU 中只有 CPU 1217C 才支持 5V 差分输入信号,你如果用了CPU1217C就可以直接接入CPU中。

接线:

A+接2+,A-接2-;是B+接3+;B-接3-;

是的,工艺对象组态时选择高速计数器(HSC)上的编码器,选择高速计数器HSC_1,工作模式A/B计数器,时钟发生器的I/O点要选择正确,有4个差分输入点:差分输入Ib.2 到 Ib.5(.2+ .2- 到 .5+ .5-),按上面说的接线用的就是I1.2,I1.3。

HSC的计数值HSC1默认是ID1000,HSC2是ID1004,以此类推。