以下是引用kdrjl在2023-06-26 18:46:02的发言 >1楼

没有碰到问题,这两个参数可以不用理它,遇到问题了,就要考虑它。比如说,当你给电机加速的时候,因为设定值给的是阶跃信号,而且设定值给到了最高转速P1082。此时转速加速可能会超过P1082的限制,导致系统报故障,此时要针对P1083或P1086进行设置。


请看一下参数表手册有关对P1083和P1086的解释。这里就不再赘述了。