不是,
只有PTO是脉冲输出,PLC发送的是脉冲。
profidrive和FB284都是通讯的方式,将数据通过PN协议发送给V90,都是网线连接形式怎么能发脉冲呢?profidrive发送的是协议数据!
V90的速度在PTI模式要根据你设置的每转脉冲数计算,你能发100KHZ的脉冲频率,但是你每转设置脉冲数为100K那你最高速度就是每秒一转。
对于工艺对象中用PTI的模式moveJog moveAbsolute等指令的速度管脚输入的脉冲数最大值是27648还是100k?
每转的脉冲数设置太大是否速度会被限制不能达到较大的值?
profidrive和FB284是通讯的方式,将数据通过PN协议发送给V90,不是直接发的脉冲但发的报文的速度的内容是不也是发的多少个脉冲?