恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-06-27 11:32:11
5楼
感谢楼上的解答
FC1301的Input参数如图所示,那按照你的这个理解,是不是有如下赋值关系,即:
P#L 2.0 := mFunction
P#L 0.2 := mActivate
P#L 0.3 := mComplete
P#L 0.4 := mReset
P#L 0.5 := RET_VAL
对应关系是这样,但不能这样写,在你用UC FC1301之前,其实你的输入参数分别传递到了临时变量L2.0,L0.2,...等中了,返回值输出到L0.5。通过UC调用FC,就是先把参数值传递到临时变量中,然后将临时变量的地址给UC,或者直接把你参数的地址按顺序给UC也可以,比如
UC FC1301
P#M0.0
。。。