回复:STL语言的理解

已锁定

W.M.J

  • 帖子

    144
  • 精华

    7
  • 被关注

    41

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-11-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-06-27 11:32:11

5楼

展开查看
以下是引用在城市挣扎的农村人在2023-06-26 21:16:14的发言 >3楼

感谢楼上的解答

FC1301的Input参数如图所示,那按照你的这个理解,是不是有如下赋值关系,即:

P#L 2.0 := mFunction

P#L 0.2 := mActivate

P#L 0.3 := mComplete

P#L 0.4 := mReset

P#L 0.5 := RET_VAL



以下是引用W.M.J在2023-06-26 10:58:29的发言 >2楼:你这一般都是采用S...

引用2楼详细内容:

你这一般都是采用SCL编写的程序编译后生成的STL程序,编译后对FC的调用都是采用UC方式,UC方式对参数的的传递,是传递参数的地址的,并且是按以下顺序:输入参数 --> 返回参数 --> 输出参数 --> 输入输出参数,及你看到的P#xx的顺序

对应关系是这样,但不能这样写,在你用UC FC1301之前,其实你的输入参数分别传递到了临时变量L2.0,L0.2,...等中了,返回值输出到L0.5。通过UC调用FC,就是先把参数值传递到临时变量中,然后将临时变量的地址给UC,或者直接把你参数的地址按顺序给UC也可以,比如 

UC FC1301

P#M0.0

。。。