以下是引用芳季在2023-06-27 08:18:14的发言 >21楼

我想请教一个事情,1N4007能不能用在额定电流2安的液压电磁阀上。阀的线圈是24伏直流,工作电流实量2.0x安。

以下是引用龙云浪子在2023-06-26 12:12:47的发言 >19楼:晶体管输出的型号,...

引用19楼详细内容:

晶体管输出的型号,直接驱动电磁阀线圈,电磁阀线圈断电瞬间产生的反向高电压把晶体管给损坏了。
解决方法之一是在电磁阀线圈反向并联一个1N4007二极管。

可以的,1N4007额定耐压1000v,瞬间最大承受电流30A,参数上足以胜任大多数驱动常见电磁阀线圈和继电器/接触器的应用。
而且1N4007二极管常用、易找、价钱便宜(不到一毛钱),成本负担也不会明显增加。
个体职业者。