回复:st40输出点故障

已锁定

201408

  • 帖子

    106
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2018-02-11

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-06-27 20:12:40

24楼

展开查看
以下是引用龙云浪子在2023-06-27 13:25:20的发言 >22楼:可以的,1N4007额定耐压1000v,瞬间最大承受电流30A,参数上足以胜任大多数驱动常见电磁阀线圈和继电器/接触器的应用。 而且1N4007二极管常用、易找、价钱便宜(不到一毛钱),成本负担也不会明显增加。
以下是引用芳季在2023-06-27 08:18:14的发言 >21楼:我想请教一个事情,1...

引用21楼详细内容:

我想请教一个事情,1N4007能不能用在额定电流2安的液压电磁阀上。阀的线圈是24伏直流,工作电流实量2.0x安。

以下是引用龙云浪子在2023-06-26 12:12:47的发言 >19楼:晶体管输出的型号,...

引用19楼详细内容:

晶体管输出的型号,直接驱动电磁阀线圈,电磁阀线圈断电瞬间产生的反向高电压把晶体管给损坏了。 解决方法之一是在电磁阀线圈反向并联一个1N4007二极管。

是解决断电后线圈反向电压

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8945条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。