回复:485带三台变频器,其中一台断电另外两台也不能正常通讯

已锁定

waityaya

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2013-11-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-06-28 08:26:03

10楼

将通讯循环次数设置为1次,避免因部分变频器掉电后,通讯程序反复读取该掉电变频器参数。

操作:符号表-Modbus RTU Master(2.0)-mModbusRetries(请求循环通讯次数),找到对应的寄存器地址,对其赋值为0,即不反复尝试通讯。