以下是引用yming在2023-06-26 14:10:13的发言 >2楼

500kW以上就不太适合选用低压(400V)了。为啥?电流太大。

驱动器、电缆、电机经济性都不好。

(没啥市场)

通常选用中压(更大选用高压)变频器。

同样多的材料,获得更大的功率容量。


有一类测功机应用,电机既是电动机,又是发电机。

”四轮一带“车辆的底盘通常是大功率大扭矩的,几百千瓦到兆瓦级,低速直驱永磁同步电机能同时满足上述需求。

但是,这种电机的定子绕组一般是采用”分数槽“布线,相与相绕组可能在同一线槽里,绝缘不好处理;同时,多极电机的反电势本来就不高。总之一句话,先有电机再找与之匹配的驱动器。

400KW一般是各大厂商能提供的400V级最大单个框架,如果需要更大功率的驱动器,可以用并联驱动器的方法。

大道至简,知易行难