回复:请教一下,SLM的变频器可以带同步电机吗,变频器每次断电需要找同步电机的相位角吗

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36725
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-28 09:12:12

3楼

展开查看
以下是引用xf123456在2023-06-27 13:15:49的发言 >2楼

同步电机使能后需要做一次辨识,其实就是要找到直轴电流最小值。定子-转子磁极对正(磁通量最大)。如果想要不辨识,需要用绝对值编码器记住磁极位置。


也就是说,同步电机采用增量编码器(脉冲编码器),每次上电都要做一次磁极确认吗?如果是,那可不太方便呢。还是用绝对编码器的方便。