回复:485带三台变频器,其中一台断电另外两台也不能正常通讯

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    961

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-28 10:54:05

13楼

一个一个接线,通不通讯上?拔线,再接回,能通上不?考察你接线和设定是否对。

三个一起接线,程序仅通讯其中一个。是不是三个都可以?考察线路和硬件的承载能力。

三个一起接线,通讯其中一个变频器的一读一写工作。(或者两个读工作)是否可以断线,接回,能通上?上面那个是一个通讯任务,这个是两个,考察你程序的轮训是否能通过。

三个变频器一共几个通讯任务?是不是有变频器离线会跳过一些任务?

三个变频器从不离线,是否通讯正常?最好是读变频器两个数据。例如当前变频器状态和当前设定频率。并且操作变频器面板按键使变频器状态、设定频率发生改变。变化是否能被读取到。考察轮训常规逻辑。

其中一个变频器修改从站地址(或者修改其他能影响通讯的参数。不要拔线。)出现什么现象?

最好把内部的一些标志位成群地mov到QB上面,供人观察。不能成群哪怕两三个也好。一个扫描周期的接通时间,从Q的灯上面是可以看得出来的。