回复:200Smart电控箱的莫名故障

已锁定

stupidbadu21

  • 帖子

    167
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2021-08-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-06-28 11:53:57

21楼

展开查看
以下是引用芳季在2023-06-28 11:26:52的发言 >20楼

哦。不。

我的意思是plc通过I1.3知道断刀了,那么人通过什么知道断刀了?

有遇到过所有指示灯一开伺服就半亮起来的不?我都在怀疑一些我不了解的情况。这个过程对你来说很没趣,但是我确实是不知道情况。

没趣,有趣,我并不在乎也不在意。

问题是,现场是客户的一位工程师 ; 我并不在现场。

我是收到客户寄过来的PLC (Smart 200 ,ST30 )与 HMI (Smart 700 IE V3) 。

事实上,今天给PLC (Smart 200 ,ST30 )与 HMI (Smart 700 IE V3)上电。但无法复现客户自称在设备上的报警。

可能还是要去现场看一看,才能解决真实问题。

客户的描述不一定专业,也不一定。