这是两回事儿唉。

这类远程“IO”西门子本身也有的。例如:使用LOGO!模块、S7 1200与西门子其他PLC经过S7 TCP通讯,是一样的。都可以看作是远程IO。

这与PN/IO通讯不同。

PN/IO通讯中的远程IO,是通过组态,成为本地模块的IO;是统一分配IO映像区的。

数据的交换是由PN通讯芯片自己完成的(它来负责刷新IO映像区)。当出现连接、远程故障等问题时,PN处理芯片会给出报警和诊断。

而S7 TCP、ModBus TCP都是以太网通讯,只有基本诊断。对于有备用操作的工况、不涉及安全功能的工况,对响应要求不高的场合,是可以使用的。也是非常经济的(因为没有使用PN芯片)。