展开查看
以下是引用伊默在2023-06-28 18:12:49的发言 >2楼

1200没有IRT! 你这走PN根本 就不可能实时呀!

除非伺服工作在速度模式,1200用模拟量AO驱动速度、 然后光栅尽用差分信号直接反馈到1217C的高速计数。

贊同2樓意見