回复:同时调用两个 FB 块,会不会出现“双线圈”问题?

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9470
  • 精华

    160
  • 被关注

    1498

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-29 15:05:14

14楼

先不回答什么线圈问题,来回答FB的基本情况。

FB有自己独立使用的背景数据块,所有的IN/OUT及其它接口数据均存放在自己独立的背景数据块里面。

你这个FB100与FB200是同样的函数块?

如果FB100和FB200是同样的接口,那么,Q0.1会面临双线圈问题。