以下是引用芳季在2023-06-28 11:26:52的发言 >20楼

哦。不。

我的意思是plc通过I1.3知道断刀了,那么人通过什么知道断刀了?

有遇到过所有指示灯一开伺服就半亮起来的不?我都在怀疑一些我不了解的情况。这个过程对你来说很没趣,但是我确实是不知道情况。

“我的意思是plc通过I1.3知道断刀了,那么人通过什么知道断刀了?”

是他看见触摸屏Smart 700 IE V3上,显示的报警界面,显示"断刀报警"。

他就误认为,输入点I1.3 不正常 引起"断刀报警"。

可是,所有报警在HMI都使用同一个界面"断刀报警"。

写报警界面,偷懒了。

结果,就是可能 I2.1或其他输入故障,也都跳出"断刀报警"。