硬件:200smart与串口服务器以太网连接并采用TCP通讯(200smart为TCP客户端),串口服务器485口接了自由口协议的设备。
问题:200smart与串口服务器以太网连接都正常时,人为把串口服务器485口线拆掉模拟设备故障,此时200smart数据一直保持485设备故障前的数据,现场没有设备运行信号、设备报警数据不是一直有(无法用接收到的数据判断485口是否通讯正常),请问这种情况下有什么其他办法来判断485设备通讯是否正常?TCP库符号表有没有状态位等?
注:串口服务器是透传的,它不会对485设备数据进行判断。