楼主的通讯,是一发一收的吗?还是PLC侧只是接收?如果是一发一收的话,做个发完信息后的超时时间检测。如果是PLC侧只是接收的话,那么就做个定时器,用接收信息完成信号来复位定时器,定时器动作了就是设备掉线了
PLC只接收数据,现在PLC与串口服务器TCP通讯正常时,模拟串口服务器485口掉线,PLC侧与串口服务器连接是正常但数据保持在485断线时的数据,此时没法判断485设备有没有掉线