回复:趁热打铁, 用matlab仿真SLM

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3943
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-06-30 18:41:03

2楼

我再来仔细说一下我的理解。

  1. 关于Igbt控制方式。 从手册字面上理解, 就是IGBT在自然换向点打开120°。 这个可能有点不好理解。

我换个角度给大家了解一下。

        假设普通的可控硅带回馈的六脉动整流电路。 正组和反组工12个可控硅。  假设我们已经采取了强迫关断措施,使得可控硅在阳极电压变负强制关断。  那么, 如果我们在自然换相点发脉冲, 也就是α = 0度时, 采用120度宽脉冲方式。 给一个桥臂之路上的正反两个可控硅同时发这样的触发脉冲。 那么,这种情况是如何工作呢?

        换个角度, 对正组来说, 相当于α = 0度的Ud0平均电压输出, 当然这是基于电流连续的情况;对反组来说相当于β = 0的-Ud0输出。 由于是反并联。 那么就是相当于两个输出同极性并联。 也就是既可以整流(正组动作), 又可以回馈(反组工作)。

         什么时候正组工作呢? 显然是电源电压大于母线电压时;

         反组呢?   反过来就对了。

         这样的混合控制方式,即使在空载是, 开环控制下, 母线平均电压也不会达到电源峰值线电压。 为何? 如上工作方式, 它自己会在Ud0附近上下波动。

         现在, 把其中正组可控硅换成二极管,反组可控硅换成igbt。 这就是SLM了。 对主电路来说是一样的。   


2. SLM整流电路的优势。

    熟悉可控硅整流的工程师都知道。 整流回路比较耐造, 什么缺脉冲,相位错误,电压跌落, 它都能承受,不会造成硬件损坏; 回馈就不同了, 因为SCR的半控性质, 回馈时对环境相当敏感, 容易造成逆变颠覆。 轻则烧快熔,重则炸快熔,烧可控硅,引起放炮。

    回馈采用SLM就不同了, 因为igbt全控的性质, 整个电路是可以避免失控进一步恶化的。 拿回馈时电源电压瞬间跌落来说, 第一个工作周期,检测到过流之后, 马上可以关断,报过流故障,从而保护设备。 同样的情况给可控硅,过大的电流会造成余量角不足,关断困难,甚至无法关断。 一旦关不断,下个周期母线电压和电源电压顺势串联,会进一步恶化过流。


  另一方面, 按上面1所述的整流和逆变同时工作的方式。 把原来可控硅电路喜闻乐见的回馈升压变压器也省了。 可控硅整流和逆变是不能同时发脉冲的。 这就造成一旦母线电压过高, 开启回馈时,可能会形成过大的电压差的问题,因此才有升压变压器来做电压匹配。 SLM不存在这个问题, 因为整流和回馈时随时在ready状态的, 谁达到条件谁就工作。 因此母线电压升高会即可触发回馈的。 不会形成过大的电压差。