以下是引用新来上路在2023-06-25 13:46:52的发言 >2楼

已经在DCS逻辑上设定了延时2S,设备不再跳机。为了查清楚跳机原因,在DCS上加了信号监控。监测到信号间断丢失,同时通讯报警没有出现。通讯质量之前用西门子的DP网络示波器检查过,质量还好。

那就保持这个延时,应该是通讯有时候会波动,通讯质量的话,可以用那种带记录功能的或者用一个监控拍着示波器,看看信号丢失的时候,通讯波形有没有什么变化,如果没有。可以判断是变频器那边的问题。