恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-07-01 09:41:25
7楼
5楼说的有道理。
将系统理解成一阶惯性系统。 每个电流输出代表一种温度节约给定。
那么, 就简单了, 直接对I^2按一个时间常数滤波, 再乘以一个系数,就可以近似建立温度模型。
比如额定电流I, 10分钟 热稳定, 温升 50K。
那么时间常数可以去 2.5分钟。
直接按 Out = Out* a + I^2 *(1-a) 来计算即可。
可以将I换算成百分比, 然后1就是额定温度,对应额定负载。
1.1就是过载。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主