恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-07-01 10:23:08
7楼
楼主应该是没看懂我的回复吧
1、接收信息完成复位定时器,这是针对串口通讯吧,现在PLC是跟串口服务器TCP通讯,而且是在TCP通讯正常时(监测TCP库符号表,没有一个能判断485口故障的)。
2、实际测试当串口服务器485口断线时,串口服务器内数据已经清零,只不过PLC接收区还是485设备断线前的数据,用了一个笨办法:手动清零PLC接收区数据。