33楼
请问西门子伺服电机的抱闸内阻值是不是功率越大,阻值越大?有没有不同型号对应的阻值表格,这样方便测量及故障诊断。
引用1楼详细内容:
同样的故障,在设备系统报警也可能是不一样的。
在检查过程中,用万用表检查该抱闸线圈,正常值的直流内阻为20欧姆,而故障线圈基本均接近1~2欧姆,近似于短路,难怪电源诊断模块也因回路过电流而红灯报警了,也符合排障逻辑。
另外,在伺服电机保养过程中,必须小心谨慎。如被次排障时,一个简单的编码器插座没有正确插入,造成反复排障过程,也比较庆幸,电气接线是一件非常严谨的工作,一旦插错烧毁器件很有可能。
按欧姆定律,功率越大,电阻越小。