恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-07-01 14:43:59
20楼
这是空间矢量脉宽调制, 和 电机矢量控制不是一回事。
西门子所有变频器都是用的空间矢量调制。
一个是生存开关控制信号的方法, 另一个是控制电机的算法。 不是一个东西。
西门子所使用的SVPWM才不是这样做的。
你输出个直流电压(0Hz)试试?(展示下电压波形)
SVPWM的对象不是电机又是啥?
SVPWM是有缺点的。最大的问题是调制输出达不到进线电压(看看PM340模块的标注);在低频段调制结果不正确等。
所以,还要采用边缘脉冲调制,或混合调制(自动)。
MATLAB是给学生演示用的。实际工程设计上不能照搬!
请填写推广理由: