回复:请教一下,SLM的变频器可以带同步电机吗,变频器每次断电需要找同步电机的相位角吗

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3943
  • 精华

    54
  • 被关注

    130

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-01 18:23:33

9楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2023-06-28 09:12:12的发言 >3楼

也就是说,同步电机采用增量编码器(脉冲编码器),每次上电都要做一次磁极确认吗?如果是,那可不太方便呢。还是用绝对编码器的方便。

以下是引用xf123456在2023-06-27 13:15:49的发言 >2楼:同步电机使能后需要...

引用2楼详细内容:

同步电机使能后需要做一次辨识,其实就是要找到直轴电流最小值。定子-转子磁极对正(磁通量最大)。如果想要不辨识,需要用绝对值编码器记住磁极位置。


版主,忘了定子磁势矢量可以旋转的啊。 理论上可以通过调节定子电流矢量找到磁极。


当然, 具体实现起来有更多考虑。  同步电机不是有一个注入高频电流进行磁极定位的选项吗?  应该就是这个意思。

不忘初心
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8099条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。