以下是引用kdrjl在2023-07-02 08:43:02的发言 >12楼

同情一下。


你这个系统的编码器是正弦编码器?还是脉冲编码器?

以下是引用高山孤影在2023-07-01 19:48:49的发言 >10楼:哦?这个问题我也遇...

引用10楼详细内容:

哦?这个问题我也遇到了,还没解决,用的plc和驱动器都是三菱的。但我的带的是伺服电机,与楼主的不同,一回原点伺服驱动就报过流,经查,就是回原点时速度太快所致。触摸屏上也没有回原点速度的设置项,这明显是程序有缺陷啊。想修改程序,结果触摸屏也是三菱的,从来没用过啊,而且读程序时设置了禁止上传,只能用卡读,可谁见过三菱的iot1050的卡呀,即使读出来,怕是已经不是能修改的程序了。太尴尬了…

回任版,是脉冲编码器,所以我这边的故障原因与楼主不同,现象倒是一样的,每次自动模式开机,回原点报过流。可以确定,设备制造方编写的程序有问题,三菱的支持中心不完善,不像西家这么好沟通啊,1050的屏不知咋弄,为啥留有内存卡的口,却在世面上买不到内存卡,郁闷。