回复:测试变频器平台

已锁定

liul_sharp

  • 帖子

    395
  • 精华

    55
  • 被关注

    22

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-12-18

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-07-02 14:47:31

6楼

展开查看
以下是引用ZD_JY在2023-07-02 13:26:15的发言 >5楼:谢谢!这种模式,假如驱动端是顺时针旋转,转矩为正,此时加载端就是逆时针旋转,那么转矩给定是不是也应该是正,处于发电模式?(假如规定两台变频器顺时针转速为正,电动状态转矩为正)。那如果加载侧使用零速转矩限幅的模式呢?这种模式,可以防止飞车,是不是会更好一点?

我没有见过对拖测试台使用转矩限幅的模式的。防止飞车不用想那么复杂,就用带有超速开关的编码器,超速信号一来,就OFF2掉。简单可靠。