回复:测试变频器平台

已锁定

锋言锋语

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3956
  • 精华

    54
  • 被关注

    131

论坛等级:至圣

注册时间:2011-07-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-02 15:31:04

7楼

展开查看
以下是引用ZD_JY在2023-07-02 09:51:57的发言 >3楼

谢谢!再请问,那作为加载的变频器使用转矩模式,先启动,转矩给定为0,然后再启动驱动的变频器,这样不需要启用飞车启动吧?另外我看了,作为加载的变频器可以有两种模式,一种是转矩模式,一种是零速转矩限幅模式,这两种模式那种更合适?

以下是引用锋言锋语在2023-07-01 18:51:02的发言 >2楼:同时启动时应有之义...

引用2楼详细内容:

  1. 同时启动时应有之义。 否则, 后投入的得设置飞车启动, 否则无法使能出励磁;

  2. 你做性能试验, 设定转矩是应有之义, 所以被拖的是转矩模式; 那这样时间就无所谓一样不一样;因为一个速度环、, 一个转矩环;

    补充1:至于从启动到 设定值直接的过程, 你自由发挥就行,空载拖过去也行, 加载拖过去也行, 无所谓,你关心这段的指标不是;

    补充2:主机故障,就让他自己响应, 同时给从机off2;  

                从机有故障,就直接off2; 同时给主机Off3.

                如果有别的要求,可以灵活配置;

两种无所谓, 都是转矩起作用。