恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-07-02 22:16:14
5楼
我观察到有的程序直接将I0.0映射到了I500.0(举个例子),这个I500.0并不是我DI模块上定义的点范围,他是相当于PLC内部的储存器可以直接用?这样用跟建立一个DB块有什么区别吗?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
着实不建议这么做,如果后设备续改造添加硬件,硬件组态是不知道设计的IO地址已经被使用的,如果是IO,在编程时还能看到地址被占用,应为已经有符号名了,但如果是批量地址使用就可能无法直接发现程序中有地址冲突了,这个是有风险的。
同时,如果没有注释说明的话,后续新接手的维护也会遇到麻烦,这是给人埋坑。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主