恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-07-03 09:24:41
2楼
嘻嘻,伺服电机一般其输出轴和电机的轴不是一个,是经过了一个高减速比的变速机构。所以,在空轴状态,电机不通电,你用手去旋转伺服电机轴应该特别费劲或者根本转不动。所以电机想停就停没商量。因为负载轴的阻力很大。再加上伺服控制器的电气制动,所以就体现不出什么负载惯性了。除非你的负载有一个很大惯性的轮子。
伺服电机一旦修理,就不好恢复了?其实不然。这里面应该是有窍门的。电机转子一旦维修,他原来的原始位置就会发生变化,所以,维修后的伺服电机,比如,更换编码器,比如更换轴承,一定要先在上电以后做一下磁极确认,然后再去运行。
西家传动的磁极确认方法,有一个流程吧?看看说明,好像是执行一个参数就行。也不难搞。
个见,仅供参考。