V90-PN是简易伺服。使用1200只能是RT(10ms内)的实时。较好的控制它要使用1500。
理解您说的是指1200没有IRT,所以采用工艺对象(位置环在PLC),通过通信的调节受限于RT通信缩率。
但是感觉这块还是有点理不清。就是如果排除全闭环因素,1200和V90做半闭环位置控制,采用工艺对象模式,位置环应该还是在PLC做,这个时候控制性能不受RT通信影响吗?
S120实现全闭环定位,外部光栅尺信号(非通信的),是直接接入S120驱动器上,还是要接在单独模块上然后通过PN组态回到PLC那?
如果是直接接入S120伺服,那采用1200采用EPOS模式与S120组态,是不是也可以,因为理解是EPOS模式下位置环应该是在驱动器内,上位PLC只是发送位置指令,不知道这么理解是不是正确。
并非只是简单想降低配置,第一次做全闭环想多了解下,优化下方案。