以下是引用yming在2023-07-02 19:51:15的发言 >4楼

你的意思是有四套设备,每套设备1CU4MM。

出问题的这套设备每次断电,四台电机的同步都丢失?

这四台都是绝对值编码器?还是旋转编码器?

用的电机编码器是经过SM传感器模块?还是编码器直接输出DRIVE CLiQ连接到CU?

要是用SM转的,检查模块供电。

要是直接DRIVE CLiQ电缆的,若仅一台电机出问题,检查DQ通讯电缆;4台出问题,检查CU供电。

以下是引用西门子真好玩在2023-07-02 15:48:13的发言 >2楼:是的,我不在现场,...

引用2楼详细内容:

是的,我不在现场,正常断电只要机械位置不移动。是不会请求找同步的。现在只要断电,就请求找同步,找的位置都是错的。但以前都是正常的,


以下是引用yming在2023-07-02 11:09:53的发言 >1楼:是一CU连接4个M...

引用1楼详细内容:

是一CU连接4个MM电机模块么?

同步丢失应该有报警信息吧?







这是整个系统的配置,是一台灌装机,同步完成就一直一个方向转下去了。