回复:电子热继电器,不知道发哪里。要用,不懂

已锁定

龙云浪子

  • 帖子

    1263
  • 精华

    12
  • 被关注

    45

论坛等级:至圣

注册时间:2014-10-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-04 09:47:26

10楼

一个热继电器,一堆大佬上升到各种理论高度,说得天花乱坠的,实际没有那么啰嗦。
举个例子,电子热继电器电流采集范围0-100A,输出信号对应范围0-10v或者4-20ma,输入到Smart PLC里进行计算,对应数字量是0-27468。
假如驱动电机的功率是30kw,按照一般的电机额定电流经验公式来估算大约60A,当然也可以直接采用电机铭牌上的额定电流。然后热继电器保护值一般设为电机额定电流的1.05-1.1倍,按1.1来算,也就是66A。
剩下的就是在PLC里算出这个66A对应的模拟量数值了。这是常规的PLC模拟量编程计算课题了,在此不再赘言。
个体职业者。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3150条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。