以下是引用龙云浪子在2023-07-04 09:47:26的发言 >10楼:一个热继电器,一堆大佬上升到各种理论高度,说得天花乱坠的,实际没有那么啰嗦。
举个例子,电子热继电器电流采集范围0-100A,输出信号对应范围0-10v或者4-20ma,输入到Smart PLC里进行计算,对应数字量是0-27468。
假如驱动电机的功率是30kw,按照一般的电机额定电流经验公式来估算大约60A,当然也可以直接采用电机铭牌上的额定电流。然后热继电器保护值一般设为电机额定电流的1.05-1.1倍,按1.1来算,也就是66A。
剩下的就是在PLC里算出这个66A对应的模拟量数值了。这是常规的PLC模拟量编程计算课题了,在此不再赘言。
说白了,电子热继电器也只是增加了一个精确测量电流数值功能,并输出信号以供PLC或其他控制设备进一步采集控制。有传统电工电气和PLC编程基础的应该不难理解。