恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-07-05 00:05:25
2楼
6ES7321-1BL00技术参数中输入0->1/1->0最小延时时间1.2ms,最大延时时间4.8ms,加起来的计数响应时间就是2.4~9.6ms,理论上模块本体的频率最小可以100HZ以上。
但是普通DI模块信号的从0->1,再从1->0 的变化需要2个扫描周期,所以普通DI是否可以用于高速计数需要考虑信号的最高脉冲频率是否超过CPU 扫描周期,如果没有超过则可以使用普通DI模板。例如:CPU 扫描时间为10ms,则计数的响应时间为20ms,计数频率最高为50HZ,如果实际的脉冲信号频率超过50Hz,则部分信号将丢失,PLC不能准确计数。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主