各位朋友,今天在试验1200系列Mudbus-TCP通讯的时候意外发现了一个Bug,手上有3个1200系列的PLC,1个做服务器,另外2个做客户端。服务器建立2个connectDB,内部的ID分别为1和2,分别去作为客户端连接的识别标志。在调试过程中,偶然发现Modbus_TCP的连接并不一定和该识别的ID有关。这里将这3个PLC分别命名为1,2,3。PLC1为服务器,PLC2为客户端1,PLC3为客户端2,PLC2的连接ID为1,PLC3的连接ID为2。
当我把PLC2的网线从网络中移除,用PLC3分别交替断开连接,建立连接,PLC3的客户端会分别连接PLC1中‘CONNECT’配置不一样的服务器指令,并连接成功,PLC3可以访问PLC1中‘CONNECT’配置不一样的服务器所指向的不同的指针数据,祥见截图。
不知是Bug还是我的设置有问题(服务器中不同的ConnectDB的RemoteAddress一开始未填写,因为我原本以为连接的ID是具有唯一识别性的。后来将RemoteAddress填入,依旧有Bug)。请各位指教