14楼
P219还是要设置的,以前MM4系列变频器,制动能力限制是通过设置制动工作周期或者说占空比来确定的,P1237=0%,5%,10%…,现在G120系列就没有工作周期这个参数了,直接通过P219设置限制制动功率,这个就更灵活了,设置P219之后变频器会自动设置P1280=0(P1240=0),P1531=-P219。
精华帖版主置评:这个对问题的补充说明,非常重要。谢谢!kdrjl