回复:我们现场制动电阻可能形同虚设。

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-06 10:01:43

16楼

展开查看
以下是引用RENHQ在2023-07-05 14:32:16的发言 >7楼

可能负载不大,减速时候少吧

制动电阻工作的时候不多,所以就不热


我们也有制动电阻,平时根本不用因为有整流回馈,但是当出现故障的时候,能够保证逆变不报故障,控制停机,保证安全的作用

哈哈哈,这个应用很有想法。整流回馈的发电,是以直流母线电压保持不变的方式,根据电机电流方向的变化来控制的。而电阻制动,是以直流母线电压升高阈值来控制的。这样两种制动方式就存在一个直流母线电压差的情况,所以,它们之间不会是同时工作的。


不过,假设整流回馈单元故障了,那逆变器这边不能是OFF2关机,而应该是OFF1或OFF3关机,才有这种可能的应用。否则,电阻能耗制动也是不起作用的吧?

我是你的朋友