回复:更换NCU后出现报警 “4240 IPO循坏或位置控制器循环运行时间溢出”

已锁定

不想当小菜鸟

  • 帖子

    144
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2013-11-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-07-06 10:39:26

2楼

展开查看
以下是引用西范斯在2023-07-05 16:17:14的发言 >1楼

确认备件也是NCU573.5? NCU573.5 位置环1ms插补周期3ms都能累趴下,说明轴数恐怕有2位数。

md10050=0.002已足够快。

md10070=3已足够快.

md10071=md10050*md10070=0.006ms已足够快。

若是高速模具机,建议md10050恢复0.001,加大md10070,因为位置环时间变了,理论上要重新优化驱动。


除非是模具小线段加工曲面或高速磨床,插补周期6ms已搓搓有余。

设置太小的时间,NCU长期高负荷,寿命自然会短。

判断NCU负载是从诊断--服务显示--系统资源中看,干活时看负载。

找一个最复杂、线段最短的程序空跑,最大负载控制在50%以内。

大神果然不一样,是的,设备是strama的车削拉削加工中心,共7个通道12个轴。


更换的NCU573.5型号完全一致.


您的意思是我把MD10050=0.001  然后增加MD10070=4  这样MD10071就会变小,就会降低NCU负载延长寿命是吧?我刚才看了当前设备干活时NCU负载大约在50%,是否需要改动?