回复:G120XA变频器输出电流波动大

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1140
  • 精华

    55
  • 被关注

    42

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-07-06 16:40:37

13楼

展开查看
以下是引用待风来在2023-07-06 16:21:51的发言 >12楼

恢复出厂设置,然后重新设置电机参数,静态辨识,最后启动正常了。新机上电首先恢复出厂设置!!!

找到原因就好  西家传统 上电调试要干的第一件事就是恢复出厂设置自动配置 问题往往出在你觉得最不会出问题的地方 哈哈